大家好,
我的太beplay全站App阳能系统上线2周前,除了一些小初期问题(由于我自己的学习曲线)一直很好(万岁!)
回顾我的系统概述:
-25台电脑特瑞纳450 w太阳能电池beplay全站Appbeplay体育.apk板
- 2单位MPP太阳能PIPbeplay全站App5048MKX混合太阳能charger-inverters(独立的,不是平行)
- 3个人电脑48 v 200啊Lifepo电池(BCT -蓝色碳科技)并行连接
我有翻译程序类似MKX的MPPT充电器的体电荷的截止56.8 v (3.55 v /细胞),然后在53.5 v的浮动电荷。顺便MPP充电器逆变器不支持通信与旅级战斗队BMS充电必须通过类似MKX的散装和浮充电管理设置。
我的问题涉及到在我看来可能不寻常的电池电压的行为”。在银行监控电池的电压在阳光下时间,电压通常达到56.8 v在容积充电阶段,但“瀑布”53.5 v或甚至低于,剩下的一天。
我认为也许我看到浮充电电压被应用了类似MKX的充电器,我断开连接的电池从银行和测量其电压(使用万用表),预计其回升到完全充电电压休息的,我看应该是54.4 v。但是电压保持在53.5 v。类似MKX的显示器显示有足够的光伏电力运行我的家庭产生负载没有画下电池实际上发送多余的电池银行所以它被加载电压不应沮丧,对吧?
beplay全站App太阳能新手,我,我的假设是,电池电压应反映其电荷状态,在完成批量收费应该是57.8 v(充电)或者至少54.4 ?
将不胜感激如果更有经验/专家solar-cum-lifepo用户可以帮助我理解如果我观察beplay全站App的是正常的事情,否则我应该进一步调查。
谢谢
威廉
你好,威廉,我终于启动并运行。我行为相同的除了我永远不会超过54 v电压,我们已经有很多的云和雨的下午,这样可能是一个因素。我似乎是增加约10.5安培/电池大部分时间当多云。理查德。
一般来说,在任何负载,没有电流,磷酸铁锂电池将恢复到53.5 v。这是正常的。电荷和浮动电压总是更高(充电)当电流被送入细胞。
你使用分流器或电池监视测量电池SOC吗?