你好,我的一个网格领带逆变器低光伏隔离。现在这是非常糟糕的,因为这里的雨季,我们每天的时期很大雨。我知道这是由于一个错误的电线或面板和面板都没有任何我能看到的裂缝。这个系统有3个10板的字符串。分离出的每个字符串的所有其他人通过关闭所有断路器字符串不是测试,这就是我。字符串1;402 v测试+,- 20 v测试+地面和20 v测试到地面。字符串2;402 v测试+,-,+ 127 v测试地面和189 v测试到地面。字符串3; 398v tested + to -, 95v tested + to ground and 253v tested - to ground. Each panel is a 300watts and has an open circuit test of about 36v. I’m assuming string 2 has problems after panel 3 and another before panel 6 and string 3 has problems after panel 2 and before panel 4. Am I correct? What would cause the readings on string 1? Could that be an issue at the breaker at the array or is that OK the way it is? the dog

它肯定听起来像一个漏电问题字符串1。板是多大了?什么模型?

漏电是一个常见问题(特别是用廉价的面板)和通常由PID(潜在诱导降解),这不是明显的断层,是不可能的。
几个选项你可以试试:

  1. 组成一个测试电缆和绕过每个小组在弦一个电压和测试字符串。
  2. 或断开所有电池板字符串1和Voc和Isc测试在每个小组试图识别错误的面板。
  3. 问题发生在板干燥吗?如果这个问题只发生在面板湿然后可以很难找到故障。

希望这有助于

嗨,面板是大约4岁。它已经发生在过去的3年。他们最初安装的白痴,我的妻子了。基于连接,他们一无所知,面板定位和电线。改变后的许多连接器面板损坏的不正确的安装我已经转化成一个安装10千瓦网格领带系统。他们是300瓦mono面板。他们没有一个品牌,他们只说德国。来我这里,说他们最便宜的东西可用因为这类型的东西来掩盖吱吱地叫垃圾。无论如何,当然,因为这是最困难的事情,他们给这个问题每年在季风季节。字符串# 1在本赛季之前从来没有给定的问题。最初它是阅读一模一样另两根弦,所以我检查所有连接板附近加起来的数字。之后,它显示了地面上的+和- 20 v有时有点低15 v。我看不出任何戏谑电线,我还没有发现任何连接潮湿。如果板泄漏我可以用类似清水边缘密封吗?或时间来代替吗?由于这只狗