你好,
我终于咬子弹,购买太阳能电池板(25 x 450 w特瑞纳),我混合charger-invertbeplay全站Appbeplay体育.apkers (2 x MPP PIP5048MKX)和3 x 48 v 200啊LifePo电池(蓝色碳)。现在我试图敲定一个线路计划,需要一些指导。

具体我想了解如果安装2 p直流断路器3字符串的每个光伏电池板(11、7、7)足够的保护charger-inverters或如果它还需要安装(昂贵的)直流隔离器(s)

我读了一个互联网上的博客,这可能不会防止字符串中的一个面板短路和煎断路器接触。另一个家伙在Youtube(自称是澳洲太阳能安装程序)甚至声称,断路器可以着火,强烈推荐使用扶轮样式beplay全站App直流光电隔离器在每个字符串。

会欣赏你的专家建议和指导。

谢谢

@chewface

我希望我能记住,这是太长了因为我是在这个细节。我认为澳大利亚的规定改变了前一段时间需要一个开关在屋顶和地面——我不认为不一定每个字符串,但到一定电压(这样你可以并行的两个字符串7我假设)。4 p 1000 v直流断路器仍在卖太阳能安装在门机,所以我假设他们可以使用,这将表明他们没beplay全站App有太多的火灾!我个人见过质量好的直流隔离器冒烟,所以光电隔离器可能是安全的(我不知道),但是你当然仍然需要小心布线。

直流光电隔离器不该成本远远超过断路器。你可以得到体面的1200 v的是来自为< < $ 20美元和1500 v $ 30美元。

我也不认为你可以去错了如果你遵循澳大利亚规定,因为他们是非常严格的,所以希望有一个更好的理解的规则可以在这里参与。

干杯
马蒂

我建议你使用2 p直流断路器因为它们是限流设备,与直流光电隔离器。(不幸的是,在澳大利亚,我们必须用rooftop-mounted直流光电隔离器的问题由于进水等问题)
如果使用2 p直流断路器在直流配电箱中的每个字符串然后您可以很容易地分离每个字符串如果需要进行测试和错误的字符串不会吸引太多的电流从其他字符串导致灾难性的失败。

注意:您应该总是使用限流设备(断路器或保险丝)当你使用超过2并行字符串

非常感谢你的建议。
我有另一个(类)相关的问题。MPP太阳能的安装手册5048类似MKX charger-invertebeplay全站Appr建议安装一个“限流装置”类似MKX和电池之间的银行(600啊LifePo在我的情况下)。

我买了一个250 a直流断路器(Lovadon lPM1Z 250/2300)。但是它没有附带任何安装图或说明。我想他们的假设是,连接应该是显而易见的(?)它有4个螺丝终端标签1 - 4)# 1# 3顶部的断路器# 2&# 4在下面。断路器上的示意图标签指定@2&# 4“负荷端”,

我的问题是如何连接断路器?是“负载”电池银行或charger-inverter吗?我困惑,因为类似MKX有时充电(因此是“源”)和其他时候画权力从电池(也是“负载”)。

或者这是断路器不适合这份工作吗?如果不是,那么我是不是应该安装250行融合?

你的进一步的建议是感谢。

这是断路器吗?
图像

螺丝终端号码- 1→2,和3→4。
看来是两极分化积极和消极需要连接到正确的终端。你能来个近距离图的吗?

我个人使用ZJ贝宁直流光电隔离器电池和电缆保护,因为他们是NON-polarised pos和两侧底片可以使用…

嗨,杰森,
是的照片你寄给我的产品/模型。附件是标签上的示意图的特写。

我不清楚你所说的“极化”?我理解来自另一个“专家来源”(在“DIY太阳能论坛”),直流断路器“bi定向”…这表明这并不重要你连接负载哪一边呢?beplay全站App

在断路器上的方向箭头示意图意味着积极的从螺丝接线端连接流# 3# 4…所以+ ve线从电池连接# 3和“负载”(假设逆变器在我的例子中)连接# 4吗?同样的负线电池连接# 2和逆变器# 1吗?如果这是更令人困惑因为示意图似乎显示相对应的“负载”螺丝终端2 & 4 ?

希望你能解开我的大脑在这一个!
颠倒呢!

我已经购买和支付Lovadon直流断路器和他们不便宜我了,除非他们就不会在我的应用程序工作…好运!

是的,这是正确的。

两极分化断路器只正常工作时使用正确的极性。在澳大利亚(我),行业监管机构禁止很多年前分化断路器由于安装混合极性和断路器不能正常工作。

如果您正在使用这个断路器我会假设逆变器的负载。潜在的故障电流将来自源的电池。

嗨,杰森。
我发现一篇论文在两极分化直流断路器的布线问题(见附件),现在想我理解。然而,如果两极分化断路器设计工作(?)电流的方向即向“负载”,那么这是否意味着没有保护,当电流逆转,如当一个混合charger-inverter指控电池从电池不是画的力量吗?

我头晕的思考这个问题眨眼:

谢谢你的帮助

忘了附件。这里是…

(附件正确-连接- -双极直流断路器lvl2 - 131210 v2。pdf缺失)

我理解你的担忧,但不会有一个问题与电池的电流逆变器。一大“故障电流可能跳闸断路器只能来自于电池。逆变器将无法产生足够的电流跳闸断路器

嗨,杰森,
好声音逻辑。感谢你所有的帮助。我学到了很多从你的网站。:slightly_smiling_face:

照顾和保持工作。你们真的帮助太阳能更容易平均DIY怎样…我们的地球母亲,让一个有意义的差beplay全站App别。

Brgds,
威廉(chewface)

嗨,杰森,
如果你安装的生活powerplus 4833 P电池的,他们已经包括直流断路器,是不能很好的使用直流隔离器只有你还必须安装一个单独的断路器
谢谢
马可

@Marco,强烈建议电池系统有一个“主要”电池隔离器(断路器或熔断器)指向断开电池系统在紧急事件。也是需要保护的主要电池电缆和逆变器的直流母线的短路。

每个电池电池断路器保护,但是如果你有一个大电池银行潜在的故障电流(峰值)巨大(250 /电池)。

谢谢你杰森,
有意义的安全
很好,我们可以在这里找到这知识和很大的帮助从你和你的社区,这样我们就能找到合适的解决方案