我安装了微型逆变器系统,发现电缆从屋顶到逆变器被铺设在天花板上附加照片。
他们说当我问安装程序,它满足了监管。
这是否真的满足监管在澳大利亚新南威尔士州吗?


这将取决于电压的电缆?
微逆变器的电压是240 v AC,但安培数可能会低。
如果是交流电压看起来可能是一个扩展。

这是230 v AC电缆和电缆连接到主框(Enphase特使)。

我在美国和我们遵循NEC。在澳大利亚,你遵循IEC和输出micro-inverter应该是230 AC。

对于美国这不会通过!即使你的阁楼是归类为一个管道或其他保护不是必需的,电缆应牢牢地附着在木椽,铺设电缆是不容易绊倒。同时,它出现在第一张图片电缆由一个zip领带。邮政的关系不是很好对绞电缆长期支持。

我发现这个:https://doc.shoalhaven.nsw.gov.au/Displaydoc.aspx?Record=D16/116468

看81页部分13.5.1”电缆运行应整洁、精工细作的外观。“作为专业工程在美国,我可以安装不整齐和精工细作的状态。12.5.1(也看看其他需求)。

谢谢你的回答。

我已经再次联系安装公司……

宽松的电缆在天花板上是很常见的,除非你是他们特定的方式运行它。注意你的天花板光电缆之上的绝缘。工业电缆的屋檐下持续数十年的关系,我已经30年了。确保屋顶渗透是水密电缆运行时是唯一真正关心的。